> 文章列表 > 空调佛怎么加

空调佛怎么加

空调佛怎么加

空调加氟通常有两种方法:低压加氟和高压加氟。这里分别介绍这两种方法的具体步骤:

低压加氟

1. 准备工具和材料 :

空调加氟工具一套

制冷剂一瓶

压力表

2. 开启空调 :

将空调开启运转,制冷模式(冬季无法开启制冷,可将感温器放在热水中)

3. 连接加氟管 :

加氟管连接外机接口(有两根铜管,加液需要接粗管的接口),使其处于低压状态

4. 加氟 :

打开制冷剂钢瓶阀门与压力表的三通阀门(注意:钢瓶正立放置,不要倒立)

开始加氟,加注一段时间(时间自己控制,不同的空调加注时间不同),关上钢瓶阀门,查看压力表读数(读数会慢慢回落最后静止)

夏天一般需要加到0.4-0.5MPa,冬季在0.3MPa左右

5. 检查与停止 :

如果制冷剂已经漏光,可以定量加氟,按照空调设定的加注量,用秤按照标准加注量加氟

制冷剂种类和加注量在外机上都有标明,可以自己查看下

高压加氟

1. 准备工具和材料 :

空调加氟工具一套

制冷剂一瓶

压力表

维修工艺管(需要在压缩机的吸气管上重新焊接一段)

2. 检查与处理 :

去除滤器工艺管的一段,把一单向阀插入余下的工艺管中一厘米处焊接好,另一端焊接三通维修阀的连接铜管

检查空调的漏氟点,如果有要及时焊补好

开启压缩机和真空泵,使管路内的空气边循环抽真空

检查空调是否有故障,如果有,要及时进行空调维修

3. 加氟 :

连接氟瓶与三通维修阀,并将连接管中的空气排出

在空调停机状态下,将氟瓶倒立进行液态加氟,同时用能计量的工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调额定的加氟量时,要马上停止加氟

先开机运转10分钟,再观察三通维修阀上压力表的压力值(高压压力),若符合附表所示值,即在当前环境温度下,氟瓶内的氟的饱和压力(表压力值)与开机运转时压力表的压力值(高压压力)呈对应关系,则表示加氟准确

注意事项

无论是低压加氟还是高压加氟,操作过程中都要注意安全,避免制冷剂泄漏。

加氟时要注意压力表的压力,不要超过空调的额定压力。

如果对操作过程不熟悉,建议请专业人员进行加氟。

其他小伙伴的相似问题:

低压加氟和高压加氟有何区别?

如何判断空调是否需要加氟?

空调加氟时应注意哪些安全事项?